Б.8.1.2 Эксплуатация ОПО, на которых используются паровые котлы, трубопроводы пара и горячей воды с давлением не более 4,0 МПа при температуре, не вызывающей ползучесть металла
Применение каких насосов допускается для питания котлов водой? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1.2 Эксплуатация ОПО, на которых используются паровые котлы, трубопроводы пара и горячей воды с давлением не более 4,0 МПа при температуре, не вызывающей ползучесть металла». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Всех перечисленных.
Варианты ответа
- А. Центробежных, поршневых и плунжерных насосов с паровым приводом.
- Б. Паровых инжекторов (пароструйный инжектор относится к насосу с паровым приводом).
- В. Всех перечисленных.
- Г. Центробежных, поршневых и плунжерных насосов с электрическим приводом.
- Д. Насосов с ручным приводом.
Пояснение / НПА / источник
п. 54 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536