Б.8.1.2 Эксплуатация ОПО, на которых используются паровые котлы, трубопроводы пара и горячей воды с давлением не более 4,0 МПа при температуре, не вызывающей ползучесть металла

При каком условии запрещается объединять сбросы от предохранительных клапанов сосудов? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1.2 Эксплуатация ОПО, на которых используются паровые котлы, трубопроводы пара и горячей воды с давлением не более 4,0 МПа при температуре, не вызывающей ползучесть металла». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Если сбросы содержат вещества, способные при смешивании образовывать взрывоопасные смеси или нестабильные соединения.

Варианты ответа

  1. А. Если, по крайней мере, один из сосудов работает под давлением среды, отнесенной к группе 1.
  2. Б. Если сбросы направляются в открытые системы для дальнейшей утилизации или в системы организованного сжигания.
  3. В. Если сбросы содержат вещества, способные при смешивании образовывать взрывоопасные смеси или нестабильные соединения.

Пояснение / НПА / источник

п. 49 ТР ТС 032/2013 Технический регламент таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"