Б.8.1.2 Эксплуатация ОПО, на которых используются паровые котлы, трубопроводы пара и горячей воды с давлением не более 4,0 МПа при температуре, не вызывающей ползучесть металла
Какое требование предъявляется к вентиляции топки и газоходов перед растопкой котла из неостывшего состояния при сохранившемся избыточном давлении в пароводяном тракте котла? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1.2 Эксплуатация ОПО, на которых используются паровые котлы, трубопроводы пара и горячей воды с давлением не более 4,0 МПа при температуре, не вызывающей ползучесть металла». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Вентиляция должна начинаться не ранее чем за 15 минут до розжига горелок.
Варианты ответа
- А. В данном случае вентиляция перед растопкой котла не проводится.
- Б. Вентиляция должна начинаться не ранее чем за 30 минут до розжига горелок.
- В. Вентиляция должна начинаться не ранее чем за 15 минут до розжига горелок.
- Г. Режим розжига и время начала вентиляции определяется ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла, исходя из времени простоя котла и температуры поверхностей нагрева.
Пояснение / НПА / источник
п.284 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536