Б.8.1.2 Эксплуатация ОПО, на которых используются паровые котлы, трубопроводы пара и горячей воды с давлением не более 4,0 МПа при температуре, не вызывающей ползучесть металла

Какое требование предъявляется к вентиляции топки и газоходов перед растопкой котла из неостывшего состояния при сохранившемся избыточном давлении в пароводяном тракте котла? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1.2 Эксплуатация ОПО, на которых используются паровые котлы, трубопроводы пара и горячей воды с давлением не более 4,0 МПа при температуре, не вызывающей ползучесть металла». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Вентиляция должна начинаться не ранее чем за 15 минут до розжига горелок.

Варианты ответа

  1. А. В данном случае вентиляция перед растопкой котла не проводится.
  2. Б. Вентиляция должна начинаться не ранее чем за 30 минут до розжига горелок.
  3. В. Вентиляция должна начинаться не ранее чем за 15 минут до розжига горелок.
  4. Г. Режим розжига и время начала вентиляции определяется ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла, исходя из времени простоя котла и температуры поверхностей нагрева.

Пояснение / НПА / источник

п.284 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536