Б.8.1.1 Эксплуатация ОПО тепловых электростанций и иных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа, включая паровые котлы, трубопроводы пара и горячей воды с давлением более 4,0 МПа

Какое требование к заполнению котла водой перед растопкой указано верно? Выберите 2 варианта ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.8.1.1 Эксплуатация ОПО тепловых электростанций и иных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 МПа, включая паровые котлы, трубопроводы пара и горячей воды с давлением более 4,0 МПа». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
При отсутствии в котельной деаэрационной установки перед растопкой допускается заполнять чугунные котлы химически очищенной водой.; Перед растопкой барабанный котел должен быть заполнен химически очищенной и деаэрированной питательной водой.

Варианты ответа

  1. А. Прямоточный котел заполняется деаэрированной водой непосредственно после растопки.
  2. Б. Заполнение неостывшего барабанного котла разрешается при температуре металла верха опорожненного барабана не более 250 °C (если иное не указано в руководстве (инструкции) по эксплуатации организации-изготовителя котла).
  3. В. При отсутствии в котельной деаэрационной установки перед растопкой допускается заполнять чугунные котлы химически очищенной водой.
  4. Г. Перед растопкой барабанный котел должен быть заполнен химически очищенной и деаэрированной питательной водой.

Пояснение / НПА / источник

п. 279 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536