Б.7.6 Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива

Какое требование при эксплуатации насосов на автомобильной газозаправочной станции указано неверно? Выберите 2 варианта ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.6 Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
При установке заглушек на газопроводах обвязки насоса, подлежащего ремонту, работа остальных насосов должна быть продолжена при постоянном наблюдении.; Аварийная остановка насосов должна быть осуществлена немедленно при внезапном падении напора на нагнетании более чем на 5%.

Варианты ответа

  1. А. Перед демонтажем насоса, работающего на СПГ, должен быть произведен сброс среды в систему газосброса, произведена смена рабочей среды на инертный газ, и насос должен быть отключен от обвязывающих газопроводов заглушками.
  2. Б. Аварийная остановка насосов должна быть осуществлена немедленно при вибрации насоса.
  3. В. При установке заглушек на газопроводах обвязки насоса, подлежащего ремонту, работа остальных насосов должна быть продолжена при постоянном наблюдении.
  4. Г. Аварийная остановка насосов должна быть осуществлена немедленно при внезапном падении напора на нагнетании более чем на 5%.

Пояснение / НПА / источник

п. 214-219 ФНП Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 530