Б.7.6 Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива

Какое из перечисленных требований при организации ремонтных работ на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции указано неверно? Выберите 2 варианта ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.6 Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Газопроводы и арматура на них перед началом ремонта должны быть освобождены от СУГ и продуты воздухом после отсоединения их от элементов технологической системы с помощью заглушек.; Не допускается подтягивать фланцевые соединения, находящиеся под давлением. Для устранения дефектов следует подчеканивать сварные швы газопроводов.

Варианты ответа

  1. А. Заглушки, устанавливаемые на газопроводах, должны быть рассчитаны на давление 1,6 МПа и иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев.
  2. Б. Газопроводы и арматура на них перед началом ремонта должны быть освобождены от СУГ и продуты воздухом после отсоединения их от элементов технологической системы с помощью заглушек.
  3. В. Не допускается подтягивать фланцевые соединения, находящиеся под давлением. Для устранения дефектов следует подчеканивать сварные швы газопроводов.
  4. Г. На хвостовиках должно быть выбито клеймо с указанием давления СУГ и диаметра газопровода.

Пояснение / НПА / источник

п. 150, 152, 155 ФНП Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 530