Б.7.6 Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива

Какое из перечисленных требований к эксплуатации насосов на автомобильной газозаправочной станции указано неверно? Выберите 2 варианта ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.6 Эксплуатация автогазозаправочных станций газомоторного топлива». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Допускается работа насосов, при наличии в помещении концентрации СУГ, не превышающей 15% НКПР.; Сведения о режиме работы, количестве отработанного времени насосов, а также неполадках в работе должны отражаться в паспорте оборудования.

Варианты ответа

  1. А. Допускается работа насосов, при наличии в помещении концентрации СУГ, не превышающей 15% НКПР.
  2. Б. Сведения о режиме работы, количестве отработанного времени насосов, а также неполадках в работе должны отражаться в паспорте оборудования.
  3. В. При превышении предусмотренного проектной документацией давления на нагнетательных линиях насосов электродвигатели должны автоматически отключаться.
  4. Г. Не допускается работа насосов (при установке их в помещении) при отключенной вентиляции, КИП или их отсутствии.

Пояснение / НПА / источник

п. 199 ФНП Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 530