Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления

В каком случае не допускается размещать газорегуляторные пункты шкафные? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
На наружных стенах зданий газорегуляторных пунктов шкафных с входным давлением 0,8 МПа.

Варианты ответа

  1. А. Допускается размещать во всех перечисленных случаях.
  2. Б. На наружных стенах зданий газорегуляторных пунктов шкафных с входным давлением 0,8 МПа.
  3. В. В случае размещения на отдельно стоящих опорах.
  4. Г. На наружных стенах зданий газорегуляторных пунктов шкафных с входным давлением 0,5 МПа.

Пояснение / НПА / источник

п. 40 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870