Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления
В каком случае допускается совместная прокладка трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся, ядовитые и горючие вещества в тоннелях (коллекторах), без устройства средств контроля загазованности и аварийной принудительной вентиляции? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не допускается ни в каком случае.
Варианты ответа
- А. При разработке обоснования безопасности.
- Б. Не допускается ни в каком случае.
- В. Только в случаях, если диаметр трубопроводов менее 500 мм.
- Г. Совместная прокладка допускается без ограничений.
Пояснение / НПА / источник
п. 12.34 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*