Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления
В каком месте футляра предусматривается контрольная трубка, выходящая под защитное устройство, в случае прокладки газопровода в футляре? Выберите 2 варианта ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
На одном конце футляра в верхней точке уклона (при его наличии), за исключением мест пересечения стенок колодцев.; На любом конце футляра в случае нулевого уклона.
Варианты ответа
- А. На одном конце футляра в верхней точке уклона (при его наличии), за исключением мест пересечения стенок колодцев.
- Б. На одном конце футляра в нижней точке уклона (при его наличии), за исключением мест пересечения стенок колодцев.
- В. На любом конце футляра в случае нулевого уклона.
- Г. В случае нулевого уклона возле мест пересечения стенок колодцев.
Пояснение / НПА / источник
п. 5.2.3 СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002