Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления
В какие производственные здания разрешается встраивать газорегуляторные пункты? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
В 1-этажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в цокольных и подвальных этажах) I и II степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 с помещениями производственного назначения категорий Г и Д.
Варианты ответа
- А. В 1-этажные газифицируемые производственные здания и котельные I и II степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 с помещениями производственного назначения категорий В, Г и Д.
- Б. Встраивать газорегуляторные пункты в здания любого назначения не допускается.
- В. В 1-этажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в цокольных и подвальных этажах) I и II степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 с помещениями производственного назначения категорий Г и Д.
- Г. В 1 или 2-х этажные газифицируемые производственные здания и котельные I - IV степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0-C1 с помещениями производственного назначения категорий Г и Д.
Пояснение / НПА / источник
п. 38 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870