Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления

На каком расстоянии (в радиусе) от дверных и открывающихся оконных проемов следует размещать запорную арматуру на надземных газопроводах высокого давления категории 2, проложенных по стенам зданий и на опорах? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не менее 3 м.

Варианты ответа

  1. А. Не менее 0,5 м.
  2. Б. Не менее 0,25 м.
  3. В. Не менее 3 м.
  4. Г. Не менее 5 м.
  5. Д. Не менее 1 м.

Пояснение / НПА / источник

п. 5.1.8 СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002