Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления
На какое расстояние должны выводиться концы футляров в местах пересечения газопроводов с подземными коммуникационными коллекторами и каналами различного назначения? Выберите 2 варианта ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не менее 2 м в обе стороны от наружных стенок пересекаемых сооружений и коммуникаций.; При пересечении стенок газовых колодцев - на расстояние не менее 2 см.
Варианты ответа
- А. При пересечении стенок газовых колодцев - на расстояние не менее 10 см.
- Б. Не менее 2 м в обе стороны от наружных стенок пересекаемых сооружений и коммуникаций.
- В. Не менее 1 м в обе стороны от наружных стенок пересекаемых сооружений и коммуникаций.
- Г. При пересечении стенок газовых колодцев - на расстояние не менее 2 см.
Пояснение / НПА / источник
п. 5.2.3 СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002