Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления
Какой коэффициент запаса прочности труб и соединительных деталей устанавливается при прокладке газопроводов давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно на территориях городов и сельских населенных пунктов из полиэтилена ПЭ 100 или ПЭ 100/ПЭ 100-RC? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не менее 3,2.
Варианты ответа
- А. Не менее 3,2.
- Б. Устанавливается проектной документацией.
- В. Не менее 2,7.
- Г. Не менее 1,8.
Пояснение / НПА / источник
п. 5.2.4 СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002