Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления

Какой коэффициент запаса прочности труб и соединительных деталей устанавливается при прокладке газопроводов давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно на территориях городов и сельских населенных пунктов из полиэтилена ПЭ 100 или ПЭ 100/ПЭ 100-RC? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не менее 3,2.

Варианты ответа

  1. А. Не менее 3,2.
  2. Б. Устанавливается проектной документацией.
  3. В. Не менее 2,7.
  4. Г. Не менее 1,8.

Пояснение / НПА / источник

п. 5.2.4 СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002