Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления
Каким должно быть расстояние по горизонтали (в свету) от отдельно стоящего ПРГ до зданий и сооружений за исключением сетей инженерно-технического обеспечения при давлении газа на вводе до 0,6 МПа? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не менее 10 м.
Варианты ответа
- А. Не менее 5 м.
- Б. Расстояние не нормируется.
- В. Не менее 10 м.
- Г. Не менее 15 м.
Пояснение / НПА / источник
СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002