Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления

Какие перечисленные требования должны соблюдаться при проведении контроля физическими методами сварных стыков? Выберите 2 варианта ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
В случае повторного выявления дефектных стыков все стыки, сваренные конкретным сварщиком на объекте в течение календарного месяца и проверенные ультразвуковым методом, должны быть подвергнуты радиографическому контролю.; При получении неудовлетворительных результатов радиографического контроля хотя бы на одном стыке объем контроля следует увеличить до 50 % общего числа стыков.

Варианты ответа

  1. А. В случае повторного выявления дефектных стыков все стыки, сваренные конкретным сварщиком на объекте в течение календарного месяца и проверенные ультразвуковым методом, должны быть подвергнуты радиографическому контролю.
  2. Б. При получении неудовлетворительных результатов радиографического контроля хотя бы на одном стыке объем контроля следует увеличить до 50 % общего числа стыков.
  3. В. При получении неудовлетворительных результатов радиографического контроля хотя бы на одном стыке объем контроля следует увеличить до 30 % общего числа стыков.
  4. Г. Ультразвуковой метод контроля сварных стыков стальных газопроводов применяется при условии проведения выборочной проверки не менее 20 % стыков радиографическим методом.

Пояснение / НПА / источник

п. 10.4.2 СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002