Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления

Какие из перечисленных требований к испытанию газопровода на герметичность указаны неверно? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
По завершении испытаний газопровода давление снижают до атмосферного, устанавливают автоматику, арматуру, оборудование, контрольно-измерительные приборы и выдерживают газопровод в течение 5 мин под рабочим давлением. Герметичность разъемных соединений проверяют мыльной эмульсией.

Варианты ответа

  1. А. Дефекты, обнаруженные в процессе испытаний газопроводов, следует устранять только после снижения давления в газопроводе до атмосферного.
  2. Б. Результаты испытания на герметичность считают положительными, если в течение испытания падение давления в газопроводе фиксируется в пределах одного деления шкалы по манометрам классом точности не ниже 0,4 или жидкостным манометрам.
  3. В. Все перечисленные требования указаны верно.
  4. Г. После устранения дефектов, обнаруженных в результате испытания газопровода на герметичность, проводят повторное испытание.
  5. Д. По завершении испытаний газопровода давление снижают до атмосферного, устанавливают автоматику, арматуру, оборудование, контрольно-измерительные приборы и выдерживают газопровод в течение 5 мин под рабочим давлением. Герметичность разъемных соединений проверяют мыльной эмульсией.

Пояснение / НПА / источник

п. 10.5.9 СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002