Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления
Какая норма испытаний на герметичность установлена для газопроводов котельных с давлением свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.5 Проектирование и строительство сетей газораспределения и газопотребления». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
1,25 от рабочего давления, но не более 0,3 МПа, продолжительность испытаний - 1 час.
Варианты ответа
- А. 0,3 МПа, продолжительность испытаний - 1 час.
- Б. 0,1 МПа, продолжительность испытаний - 12 часов.
- В. 1,25 от рабочего давления, но не более 0,3 МПа, продолжительность испытаний - 12 часов.
- Г. 1,25 от рабочего давления, но не более 0,3 МПа, продолжительность испытаний - 1 час.
Пояснение / НПА / источник
п. 10.5.7 СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002