Б.7.4 Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы

Какое из приведенных требований к манометрам, устанавливаемым на сосудах, указано верно? Выберите 2 варианта ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.4 Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Номинальный диаметр корпуса манометров, устанавливаемых на высоте менее 2 м от уровня площадки наблюдения за ними, должен быть не менее 100 мм; Манометр должен быть выбран с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы

Варианты ответа

  1. А. Номинальный диаметр корпуса манометров, устанавливаемых на высоте менее 2 м от уровня площадки наблюдения за ними, должен быть не менее 100 мм
  2. Б. Взамен красной черты разрешается в качестве указателя значения максимально допустимого давления прикреплять к корпусу манометра пластину (скобу) из металла или иного материала достаточной прочности, окрашенную в белый цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра
  3. В. Манометр должен быть выбран с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы
  4. Г. На шкале манометра владельцем сосуда должна быть нанесена черная черта, указывающая разрешенное давление в сосуде

Пояснение / НПА / источник

п. 339 ФНП Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536