Б.7.4 Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы
Какая норма контрольной опрессовки газопроводов паровой фазы СУГ от резервуарных установок, внутренних газопроводов и оборудования для газопроводов среднего давления? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.4 Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
0,02 МПа. Допустимое падение давления за 1 час не должно превышать 0,0006 МПа
Варианты ответа
- А. 0,02 МПа. Допустимое падение давления за 1 час не должно превышать 0,0006 МПа
- Б. 0,02 МПа. Допустимое падение давления за 1 час не должно превышать 0,0002 МПа
- В. 0,01 МПа. Видимого падения давления по манометру быть не должно
- Г. 0,01 МПа. Допустимое падение давления за 1 час не должно превышать 0,0006 МПа
Пояснение / НПА / источник
п. 287 ФНП Правил безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 532