Б.7.3 Эксплуатация сетей газопотребления газотурбинных и парогазовых установок

При обнаружении какой минимальной из перечисленных концентрации газа в помещениях пункта подготовки газа необходимо организовать дополнительную вентиляцию помещения, выявить причину и незамедлительно устранить утечку газа? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.3 Эксплуатация сетей газопотребления газотурбинных и парогазовых установок». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
10 % и более нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Варианты ответа

  1. А. 7 % и более нижнего концентрационного предела распространения пламени.
  2. Б. 10 % и более нижнего концентрационного предела распространения пламени.
  3. В. При обнаружении любой концентрации газа.
  4. Г. 15 % и более нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Пояснение / НПА / источник

п. 92 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531