Б.7.2 Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций
При каком условии допускается избыточное давление газа в газопроводах котла тепловых электрических станций при работе на другом топливе? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.2 Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
При условии обеспечения плотности закрытия отключающих устройств перед горелками котла
Варианты ответа
- А. Не допускается ни при каком условии
- Б. Если это обосновано проектной документацией
- В. При условии постоянного наблюдения за котлом
- Г. При условии обеспечения плотности закрытия отключающих устройств перед горелками котла
Пояснение / НПА / источник
п. 68 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531