Б.7.2 Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций

Какое из перечисленных требований к эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций указано верно? Выберите 2 варианта ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.2 Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Перед входом в помещения должна быть проведена проверка загазованности помещения переносным сигнализатором; Контроль загазованности в помещениях ГРП и котельной должен проводиться стационарными сигнализаторами загазованности или переносным прибором из верхней зоны помещений не реже одного раза в смену

Варианты ответа

  1. А. Перед входом в помещения должна быть проведена проверка загазованности помещения переносным сигнализатором
  2. Б. Сброс удаленной из газопровода жидкости осуществляется в канализацию на основании эксплуатационной документации
  3. В. Проверка срабатывания устройств технологических защит и действия сигнализации по максимальному и минимальному давлению газа в газопроводах проводится в сроки, установленные изготовителями, но не реже одного раза в месяц
  4. Г. Контроль загазованности в помещениях ГРП и котельной должен проводиться стационарными сигнализаторами загазованности или переносным прибором из верхней зоны помещений не реже одного раза в смену

Пояснение / НПА / источник

п. 25-27 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531