Б.7.2 Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций
Каким образом должны быть провентилированы с включением всех дымососов, дутьевых вентиляторов и дымососов рециркуляции топка, газоходы отвода продуктов сгорания котла, системы рециркуляции, а также закрытые объемы, в которых размещены коллекторы перед растопкой котла и после его остановки? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.2 Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
В течение не менее 10 минут при открытых шиберах (клапанах) газовоздушного тракта и расходе воздуха не менее 25 % от номинального
Варианты ответа
- А. В течение не менее 5 минут при открытых шиберах (клапанах) газовоздушного тракта и расходе воздуха не менее 30 % от номинального
- Б. В течение не менее 20 минут при открытых шиберах (клапанах) газовоздушного тракта и расходе воздуха не менее 35 % от номинального
- В. В течение не менее 10 минут при открытых шиберах (клапанах) газовоздушного тракта и расходе воздуха не менее 25 % от номинального
- Г. В течение не менее 15 минут при открытых шиберах (клапанах) газовоздушного тракта и расходе воздуха не менее 20 % от номинального
Пояснение / НПА / источник
п. 60 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531