Б.7.1 Эксплуатация (включая техническое обслуживание, техническое диагностирование, текущий ремонт) сетей газораспределения и газопотребления

С какой периодичностью должен проводиться контроль загазованности в помещениях пункта подготовки газа стационарными сигнализаторами загазованности или переносным прибором из верхней зоны помещений? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.1 Эксплуатация (включая техническое обслуживание, техническое диагностирование, текущий ремонт) сетей газораспределения и газопотребления». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не реже одного раза в сутки.

Варианты ответа

  1. А. Не реже двух раз в сутки.
  2. Б. Не реже чем через каждые 6 часов.
  3. В. Не реже одного раза в сутки.
  4. Г. Не регламентируется.

Пояснение / НПА / источник

п. 92 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531