Б.7.1 Эксплуатация (включая техническое обслуживание, техническое диагностирование, текущий ремонт) сетей газораспределения и газопотребления
Кто должен проводить испытания на прочность и герметичность газопроводов тепловых электрических станций (ТЭС) после окончания выполнения работ по техническому обслуживанию? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.1 Эксплуатация (включая техническое обслуживание, техническое диагностирование, текущий ремонт) сетей газораспределения и газопотребления». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Работники, выполнившие ремонтные работы в присутствии оперативного персонала ТЭС.
Варианты ответа
- А. Диспетчерский персонал.
- Б. Оперативный персонал ТЭС.
- В. Специальная комиссия, назначенная приказом руководителя организации, в которую входят оперативный и диспетчерский персонал ТЭС.
- Г. Работники, выполнившие ремонтные работы в присутствии оперативного персонала ТЭС.
Пояснение / НПА / источник
п. 29 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531