Б.7.1 Эксплуатация (включая техническое обслуживание, техническое диагностирование, текущий ремонт) сетей газораспределения и газопотребления

Каким может быть максимальное значение величины давления природного газа в сетях газопотребления газоиспользующего оборудования в котельных, отдельно стоящих на территории населенных пунктов? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.1 Эксплуатация (включая техническое обслуживание, техническое диагностирование, текущий ремонт) сетей газораспределения и газопотребления». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
0,6 МПа

Варианты ответа

  1. А. 2,5 МПа
  2. Б. 1,2 МПа
  3. В. 0,6 МПа
  4. Г. 0,005 МПа

Пояснение / НПА / источник

Приложение Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 2. Максимальные значения величины давления природного газа в сетях газопотребления Потребители природного газа Давление газа (МПа)Газотурбинные и парогазовые установкидо 2,5 (включительно)Газоиспользующее оборудование производственных зданий, в которых величина давления природного газа обусловлена требованиями производства до 1,2 (включительно)Газоиспользующее оборудование иных производственных зданий до 0,6 (включительно)Газоиспользующее оборудование: котельных, отдельно стоящих на территории производственных предприятий до 1,2 (включительно)котельных, отдельно стоящих на территории населенных пунктов до 0,6 (включительно)котельных, пристроенных к производственным зданиям, встроенных в эти здания, и крышных котельных производственных зданий до 0,6 (включительно)котельных, пристроенных к общественным зданиям, встроенных в эти здания, и крышных котельных общественных зданий до 0,005 (включительно)котельных, пристроенных к жилым зданиям, и крышных котельных жилых зданий до 0,005 (включительно)