Б.7.1 Эксплуатация (включая техническое обслуживание, техническое диагностирование, текущий ремонт) сетей газораспределения и газопотребления

Какая максимальная остаточная объемная доля газа допускается в продувочном воздухе при освобождении газопроводов сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций от газа? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.7.1 Эксплуатация (включая техническое обслуживание, техническое диагностирование, текущий ремонт) сетей газораспределения и газопотребления». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
20 % нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Варианты ответа

  1. А. 15 % нижнего концентрационного предела распространения пламени.
  2. Б. 20 % нижнего концентрационного предела распространения пламени.
  3. В. 10 % нижнего концентрационного предела распространения пламени.
  4. Г. 25 % нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Пояснение / НПА / источник

п. 79 ФНП Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531