Б.5.3 Разработка угольных месторождений подземным способом
Какое утверждение соответствует требованиям к электрооборудованию, применяемому в проветриваемых вентилятором местного проветривания тупиковых выработках шахт, опасных по газу и (или) пыли? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.5.3 Разработка угольных месторождений подземным способом». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Автоматический выключатель перед групповым аппаратом допускается не устанавливать, если расстояние между последним и общим автоматическим выключателем распределительного пункта участка не более 20 м
Варианты ответа
- А. Для подсоединения аппаратуры контроля расхода воздуха и средств автоматизации в сети напряжением до 42 В применяются тройниковые муфты и аналогичные устройства
- Б. Питание аппаратуры контроля расхода воздуха осуществляется с ввода общего выключателя
- В. Автоматический выключатель перед групповым аппаратом допускается не устанавливать, если расстояние между последним и общим автоматическим выключателем распределительного пункта участка не более 20 м
- Г. Питание аппаратуры контроля содержания метана осуществляется от пускателя вентилятора
Пояснение / НПА / источник
п. 147 ФНП Инструкции по электроснабжению угольных шахт, утв. приказом Ростехнадзора от 28.10.2020 N 429