Б.5.3 Разработка угольных месторождений подземным способом
Где необходимо устанавливать датчики стационарной аппаратуры аэрогазового контроля оксида углерода? Выберите 2 правильных варианта ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.5.3 Разработка угольных месторождений подземным способом». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
В газоотсасывающих трубопроводах подземных и поверхностных газоотсасывающих установок; В выработке с исходящей из очистного забоя струей воздуха, в верхней ее части, на расстоянии 10 - 20 м от забоя
Варианты ответа
- А. В газоотсасывающих трубопроводах подземных и поверхностных газоотсасывающих установок
- Б. В камерах газоотсасывающих установок над газоотсасывающими агрегатами
- В. В обособленно проветриваемых выработках выемочного участка на расстоянии 10 - 20 м от сопряжения с выработкой, по которой исходящая струя воздуха выдается за пределы выемочного участка
- Г. В выработке с исходящей из очистного забоя струей воздуха, в верхней ее части, на расстоянии 10 - 20 м от забоя
Пояснение / НПА / источник
п. 413 ФНП Инструкция по аэрологической безопасности угольных шахт, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 506