Б.5.3 Разработка угольных месторождений подземным способом

Где необходимо устанавливать датчики стационарной аппаратуры аэрогазового контроля оксида углерода? Выберите 2 правильных варианта ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.5.3 Разработка угольных месторождений подземным способом». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
В газоотсасывающих трубопроводах подземных и поверхностных газоотсасывающих установок; В выработке с исходящей из очистного забоя струей воздуха, в верхней ее части, на расстоянии 10 - 20 м от забоя

Варианты ответа

  1. А. В газоотсасывающих трубопроводах подземных и поверхностных газоотсасывающих установок
  2. Б. В камерах газоотсасывающих установок над газоотсасывающими агрегатами
  3. В. В обособленно проветриваемых выработках выемочного участка на расстоянии 10 - 20 м от сопряжения с выработкой, по которой исходящая струя воздуха выдается за пределы выемочного участка
  4. Г. В выработке с исходящей из очистного забоя струей воздуха, в верхней ее части, на расстоянии 10 - 20 м от забоя

Пояснение / НПА / источник

п. 413 ФНП Инструкция по аэрологической безопасности угольных шахт, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 506