Б.5.3 Разработка угольных месторождений подземным способом

Что из перечисленного в электроустановках напряжением 3300 В необходимо выполнять по наряду? Выберите 2 правильных варианта ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.5.3 Разработка угольных месторождений подземным способом». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Плановые работы по диагностическому высоковольтному тестированию состояния изоляции электрооборудования и кабелей на всех присоединениях к передвижным участковым понизительным подстанциям и коммутационным аппаратам; Работы по монтажу, наладке, испытаниям, ремонту, ревизии, демонтажу со снятием напряжения

Варианты ответа

  1. А. Частичное снятие и подвешивание кабеля в выработках (со снятием напряжения с кабеля)
  2. Б. Плановые работы по диагностическому высоковольтному тестированию состояния изоляции электрооборудования и кабелей на всех присоединениях к передвижным участковым понизительным подстанциям и коммутационным аппаратам
  3. В. Проверку исправности управления машинами очистного или проходческо-очистного комплекса
  4. Г. Работы по монтажу, наладке, испытаниям, ремонту, ревизии, демонтажу со снятием напряжения

Пояснение / НПА / источник

п. 70 ФНП Инструкции по электроснабжению угольных шахт, утв. приказом Ростехнадзора от 28.10.2020 N 429