Б.3.9 Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов металлургической промышленности

Какие требования установлены к диаметру лазов пылеуловителей? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.3.9 Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов металлургической промышленности». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Диаметр не менее 600 мм

Варианты ответа

  1. А. Диаметр не менее 600 мм
  2. Б. Диаметр не менее 400 мм
  3. В. Диаметр не менее 500 мм

Пояснение / НПА / источник

п. 443 ФНП Правила безопасности процессов получения или применения металлов, утв. приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 N 512