Б.3.9 Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов металлургической промышленности
Какие требования к вентиляции помещения, где возможно выделение водорода, указаны верно? Выберите 2 варианта ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.3.9 Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов металлургической промышленности». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Помещения оборудуются естественной вытяжной вентиляцией из верхней зоны через дефлекторы в объеме не менее однократного в час; При обосновании допускается устройство механической приточно-вытяжной общеобменной вентиляции с кратностью воздухообмена не менее 6 в час. В этом случае должна быть предусмотрена аварийная вентиляция с кратностью не менее 8 в час
Варианты ответа
- А. Помещения оборудуются естественной вытяжной вентиляцией из верхней зоны через дефлекторы в объеме не менее однократного в час
- Б. При обосновании допускается устройство механической приточно-вытяжной общеобменной вентиляции с кратностью воздухообмена не менее 6 в час. В этом случае должна быть предусмотрена аварийная вентиляция с кратностью не менее 8 в час
- В. В случае аварии дополнительно к постоянно работающей общеобменной вентиляции производства водорода должна автоматически включаться аварийная приточная система
- Г. При обосновании допускается устройство механической приточно-вытяжной общеобменной вентиляции с кратностью воздухообмена не менее 4 в час. В этом случае должна быть предусмотрена аварийная вентиляция с кратностью не менее 6 в час
Пояснение / НПА / источник
п. 2477-2448 ФНП Правила безопасности процессов получения или применения металлов, утв. приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 N 512