Б.3.5 Производство редких, благородных и других цветных металлов

Какая электроизоляция предусмотрена при проектировании и строительстве корпусов электролиза при производстве магния? Выберите правильный вариант ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.3.5 Производство редких, благородных и других цветных металлов». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Внутренних стен на высоту не менее 3 м, колонн - на высоту не менее 3,5 м от уровня рабочих площадок, фундаментов и опорных конструкций электролизеров, подземных каналов и междуэтажных перекрытий

Варианты ответа

  1. А. Внутренних стен на высоту не менее 5 м, колонн - на высоту не менее 3,5 м от уровня рабочих площадок, фундаментов и опорных конструкций электролизеров, подземных каналов и междуэтажных перекрытий
  2. Б. Внутренних стен на высоту не менее 5,5 м, колонн - на высоту не менее 4 м от уровня рабочих площадок, фундаментов и опорных конструкций электролизеров, подземных каналов и междуэтажных перекрытий
  3. В. Внутренних стен на высоту не менее 3 м, колонн - на высоту не менее 3,5 м от уровня рабочих площадок, фундаментов и опорных конструкций электролизеров, подземных каналов и междуэтажных перекрытий
  4. Г. Внутренних стен на высоту не менее 3,5 м, колонн - на высоту не менее 4 м от уровня рабочих площадок, фундаментов и опорных конструкций электролизеров, подземных каналов и междуэтажных перекрытий

Пояснение / НПА / источник

п. 1592 ФНП Правила безопасности процессов получения или применения металлов, утв. приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 N 512