Б.3.4 Производство первичного алюминия
При каком содержании газов должна срабатывать световая и звуковая сигнализации, установленные с автоматическими газоанализаторами в помещениях категории А, где обращается водород? Выберите правильный вариант ответа.
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.3.4 Производство первичного алюминия». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
При содержании водорода в воздухе помещения не более 10 % нижнего предела взрываемости (0,4 % об.), кислорода менее 19 % и более 23 %, угарного газа более 20 мг/м³, метана не более 10 % нижнего предела взрываемости
Варианты ответа
- А. При содержании водорода в воздухе помещения не более 10 % нижнего предела взрываемости (0,4 % об.), кислорода менее 19 % и более 23 %, угарного газа более 20 мг/м³, метана не более 10 % нижнего предела взрываемости
- Б. При содержании водорода в воздухе помещения не более 20 % нижнего предела взрываемости (0,8 % об.), кислорода менее 25 % и более 34 %, угарного газа более 25 мг/м³, метана не более 50 % нижнего предела взрываемости
- В. При содержании водорода в воздухе помещения не более 25 % нижнего предела взрываемости (0,85 % об.), кислорода менее 35 % и более 40 %, угарного газа более 29 мг/м³, метана не более 5 % нижнего предела взрываемости
- Г. При содержании водорода в воздухе помещения не более 50 % нижнего предела взрываемости (1,4 % об.), кислорода менее 5 % и более 20 %, угарного газа более 60 мг/м³, метана не более 17 % нижнего предела взрываемости
Пояснение / НПА / источник
п. 2451 ФНП Правила безопасности процессов получения или применения металлов, утв. приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 N 512