Б.3.2 Медно-никелевое производство

Какое из перечисленных требований при эксплуатации взрывопожароопасных объектов указано верно? Выберите 2 варианта ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.3.2 Медно-никелевое производство». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
При необходимости следует пользоваться переносными аккумуляторными взрывобезопасными светильниками в помещении категории A.; На каждой двери помещения категории A должны быть указаны категория помещения и класс взрывоопасной зоны.

Варианты ответа

  1. А. При необходимости следует пользоваться переносными аккумуляторными взрывобезопасными светильниками в помещении категории A.
  2. Б. Хранение в помещении ГРП обтирочных и других горючих материалов допускается в количестве, не превышающем суточной потребности.
  3. В. В помещениях категории A хранение обтирочных и смазочных материалов не допускается.
  4. Г. На каждой двери помещения категории A должны быть указаны категория помещения и класс взрывоопасной зоны.

Пояснение / НПА / источник

п. 2124-2127 ФНП Правила безопасности процессов получения или применения металлов, утв. приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 N 512