Б.3.10 Энергетические службы металлургических предприятий
С какой периодичностью должны проводиться испытания на плотность и прочность горячих участков (с температурой 200-400°C) водородопроводов, работающих под давлением до 15,0 МПа (150 кгс/см²)??
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.3.10 Энергетические службы металлургических предприятий». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
1 раз в 5 лет
Варианты ответа
- А. 1 раз в 6 лет
- Б. 1 раз в 7 лет
- В. 1 раз в 8 лет
- Г. 1 раз в 5 лет
- Д. 2524. Испытание на плотность и прочность водородопроводов, работающих под давлением до 15,0 МПа (150 кгс/см²), может быть гидравлическим или пневматическим.
- Е. Периодичность гидравлических или пневматических испытаний принимается для:
- Ж. - горячих участков (с температурой 200 - 400 °C) один раз в 5 лет;
- З. - холодных участков (с температурой до 200 °C) один раз в 8 лет.
Пояснение / НПА / источник
п. 2524 ФНП Правила безопасности процессов получения или применения металлов, утв. приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 N 512