Б.3.10 Энергетические службы металлургических предприятий

С какой периодичностью должна проверяться плотность присоединения импульсных труб и резинотканевых рукавов к штуцерам газопроводов и контрольно-измерительных приборов, расположенных в помещениях, и вне помещений?

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.3.10 Энергетические службы металлургических предприятий». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Расположенных в помещениях - не реже 1 раза в неделю, расположенных вне помещений - не реже 1 раза в месяц

Варианты ответа

  1. А. Расположенных в помещениях - не реже 1 раза в 3 месяца, расположенных вне помещений - не реже 1 раза в 6 месяцев
  2. Б. Расположенных в помещениях - не реже 1 раза в месяц, расположенных вне помещений - не реже 1 раза в 3 месяца
  3. В. Расположенных в помещениях - не реже 1 раза в 6 месяцев, расположенных вне помещений - не реже 1 раза в год
  4. Г. Расположенных в помещениях - не реже 1 раза в неделю, расположенных вне помещений - не реже 1 раза в месяц
  5. Д. 2059. Плотность присоединения импульсных труб и резинотканевых рукавов к штуцерам газопроводов и контрольно-измерительных приборов, расположенных в помещениях, должна проверяться не реже одного раза в неделю, а вне помещений - не реже одного раза в месяц. Проверка плотности должна осуществляться визуально или с помощью газоанализатора. По результату проверки делается запись в журнале проверок.

Пояснение / НПА / источник

п. 2059 ФНП Правила безопасности процессов получения или применения металлов, утв. приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 N 512