Б.3.10 Энергетические службы металлургических предприятий
При каком увеличении содержания кислорода в газе в напорном коллекторе газоотсасывающеи станции отвод газа от электропечи должен быть немедленно прекращен?
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.3.10 Энергетические службы металлургических предприятий». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
При увеличении до 2 %
Варианты ответа
- А. При увеличении до 2 %
- Б. При увеличении до 1,7 %
- В. При увеличении до 0,8 %
- Г. При увеличении до 0,5 %
- Д. 1954. При увеличении содержания кислорода в газе в напорном коллекторе газоотсасывающей станции до 1,5 % (по объему) должен подаваться светозвуковой сигнал, а при достижении кислорода 2 % отвод газа от электропечи должен быть немедленно прекращен.
Пояснение / НПА / источник
п. 1954 ФНП Правила безопасности процессов получения или применения металлов, утв. приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 N 512