Б.3.10 Энергетические службы металлургических предприятий
При каком содержании газов должна срабатывать световая и звуковая сигнализации, установленные с автоматическими газоанализаторами в помещениях категории А, где обращается водород?
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.3.10 Энергетические службы металлургических предприятий». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Все перечисленное верно
Варианты ответа
- А. При содержании угарного газа более 20 мг/м³
- Б. При содержании кислорода менее 19 % и более 23 %
- В. При содержании водорода в воздухе помещения не более 10 % нижнего предела взрываемости (0,4 % об.)
- Г. Все перечисленное верно
- Д. При содержании метана не более 10 % нижнего предела взрываемости
- Е. 2451. Помещения категории А, где обращается водород, должны быть обеспечены автоматическими газоанализаторами с устройством световой и звуковой сигнализации, срабатывающими при содержании водорода в воздухе помещения не более 10 % нижнего предела взрываемости (0,4 % об.), кислорода менее 19 % и более 23 %, угарного газа более 20 мг/м3, метана не более 10 % нижнего предела взрываемости.
- Ж. Количество и место расположения газоанализаторов должны определяться проектной организацией из расчета: для водорода - одна точка отбора на каждые 100 м² площади, но не менее одного датчика на помещение; для кислорода - одна точка на помещение.
Пояснение / НПА / источник
п. 2451 ФНП Правила безопасности процессов получения или применения металлов, утв. приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 N 512