Б.3.10 Энергетические службы металлургических предприятий
Какой предел огнестойкости должен быть у стен, разделяющих взрывоопасные помещения на водородных станциях?
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.3.10 Энергетические службы металлургических предприятий». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
2,5 часа
Варианты ответа
- А. 2,5 часа
- Б. 1,0 час
- В. 1,5 часа
- Г. 2,0 часа
- Д. 2444. Стены, разделяющие взрывоопасные помещения, должны быть противопожарными, несгораемыми, с пределом огнестойкости 2,5 часа, пределом распространения огня, равным нулю, и пылегазонепроницаемыми.
Пояснение / НПА / источник
п. 2444 ФНП Правила безопасности процессов получения или применения металлов, утв. приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 N 512