Б.3.10 Энергетические службы металлургических предприятий

Какое должно быть время срабатывания отсекающих устройств с дистанционным управлением для максимального снижения выбросов водорода в окружающую среду при аварийной разгерметизации системы?

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.3.10 Энергетические службы металлургических предприятий». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не более 120 секунд

Варианты ответа

  1. А. Не более 180 секунд
  2. Б. Не более 120 секунд
  3. В. Не более 240 секунд
  4. Г. Не более 300 секунд
  5. Д. 2513. Для максимального снижения выбросов водорода в окружающую среду при аварийной разгерметизации системы должна предусматриваться установка запорных и отсекающих устройств с дистанционным управлением и временем срабатывания, как правило, не более 120 с. Для технологических блоков с относительным значением энергетического потенциала Q_в <= 10 допускается установка запорных устройств с ручным приводом, при этом предусматривается минимальное время приведения их в действие за счет максимального приближения их к рабочему месту оператора, но не более 5 минут

Пояснение / НПА / источник

п. 2513 ФНП Правила безопасности процессов получения или применения металлов, утв. приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 N 512