Б.3.10 Энергетические службы металлургических предприятий
Какие требования установлены к системам освещения во взрывоопасных помещениях?
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.3.10 Энергетические службы металлургических предприятий». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Должны предусматриваться системы освещения во взрывобезопасном исполнении
Варианты ответа
- А. Должны предусматриваться системы освещения, работающие от напряжения 36 В
- Б. Должны предусматриваться системы освещения, работающие от напряжения 42 В
- В. Должны предусматриваться системы освещения во взрывобезопасном исполнении
- Г. 304. Во взрывоопасных помещениях должны предусматриваться системы освещения во взрывобезопасном исполнении.
Пояснение / НПА / источник
п. 304 ФНП Правила безопасности процессов получения или применения металлов, утв. приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 N 512