Правильный ответ
К постоянно работающей общеобменной вентиляции производства водорода в случае аварии дополнительно должна автоматически включаться аварийная вытяжная система; Включение аварийной вентиляции должно быть связано с показаниями газоанализатора контроля атмосферы в помещениях

Варианты ответа

  1. А. К постоянно работающей общеобменной вентиляции производства водорода в случае аварии дополнительно должна автоматически включаться аварийная вытяжная система
  2. Б. Включение аварийной вентиляции должно быть связано с показаниями газоанализатора контроля атмосферы в помещениях
  3. В. Помещения должны быть оборудованы естественной вытяжной вентиляцией из верхней зоны через дефлекторы в объеме не более однократного в час
  4. Г. При обосновании допускается устройство механической приточно-вытяжной общеобменной вентиляции с кратностью воздухообмена не менее 4 в час
  5. Д. 2447. Помещения, где возможно выделение водорода, оборудуются естественной вытяжной вентиляцией из верхней зоны через дефлекторы в объеме не менее однократного в час.
  6. Е. 2448. При обосновании допускается устройство механической приточно-вытяжной общеобменной вентиляции с кратностью воздухообмена не менее 6 в час. В этом случае должна быть предусмотрена аварийная вентиляция с кратностью не менее 8 в час. В случае аварии дополнительно к постоянно работающей общеобменной вентиляции производства водорода должна автоматически включаться аварийная вытяжная система. Включение аварийной вентиляции должно быть связано с показаниями газоанализатора контроля атмосферы в помещениях.

Пояснение / НПА / источник

п. 2447-2448 ФНП Правила безопасности процессов получения или применения металлов, утв. приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 N 512