Б.3.10 Энергетические службы металлургических предприятий

Какая электроизоляция предусмотрена при проектировании и строительстве корпусов электролиза при производстве магния?

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.3.10 Энергетические службы металлургических предприятий». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Электроизоляция их внутренних стен на высоту не менее 3 м, колонн - на высоту не менее 3,5 м от уровня рабочих площадок, фундаментов и опорных конструкций электролизеров

Варианты ответа

  1. А. Электроизоляция их внутренних стен на высоту не менее 3 м, колонн - на высоту не менее 3,5 м от уровня рабочих площадок, фундаментов и опорных конструкций электролизеров
  2. Б. Электроизоляция их внутренних стен на высоту не менее 2,5 м, колонн - на высоту не менее 1,5 м от уровня рабочих площадок, фундаментов и опорных конструкций электролизеров
  3. В. Электроизоляция их внутренних стен на высоту не менее 1,5 м, колонн - на высоту не менее 2,5 м от уровня рабочих площадок, фундаментов и опорных конструкций электролизеров
  4. Г. 1592. При проектировании и строительстве корпусов электролиза должна быть предусмотрена электроизоляция их внутренних стен на высоту не менее 3 м, колонн - на высоту не менее 3,5 м от уровня рабочих площадок, фундаментов и опорных конструкций электролизеров, подземных каналов и междуэтажных перекрытий. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм.

Пояснение / НПА / источник

п. 1592 ФНП Правила безопасности процессов получения или применения металлов, утв. приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 N 512