Б.3.10 Энергетические службы металлургических предприятий

Где не допускается размещение операторных помещений?

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.3.10 Энергетические службы металлургических предприятий». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Во всех перечисленных местах

Варианты ответа

  1. А. Только под производственными помещениями с мокрым технологическим процессом
  2. Б. Во всех перечисленных местах
  3. В. Только под душевыми, санузлами
  4. Г. Только над помещениями с взрывоопасными зонами любого класса
  5. Д. Только под приточными вентиляционными камерами
  6. Е. 2531. Операторные должны размещаться в отдельных щитовых помещениях (встроенных или пристроенных), смежных с помещениями с взрывоопасными зонами и в отдельно стоящих зданиях. Размещать их в производственных помещениях не допускается. Отдельно стоящие здания для размещения щитов автоматизации крупного производства водорода допускается сооружать в порядке исключения, когда по условиям технологии не представляется возможным встроить или пристроить их к основному производству.
  7. Ж. 2532. Не допускается размещать помещение операторной над помещениями с взрывоопасными зонами любого класса, а также под душевыми, санузлами, под производственными помещениями с мокрым технологическим процессом, под приточными вентиляционными камерами.

Пояснение / НПА / источник

п. 2531 ФНП Правила безопасности процессов получения или применения металлов, утв. приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 N 512