Б.3.1 Литейное производство черных и цветных металлов

Какое из перечисленных требований к установке сероочистки природного газа указано верно? Выберите 2 варианта ответа.

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.3.1 Литейное производство черных и цветных металлов». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
При перерыве в работе горелок газонагревателя более 30 мин необходимо установить заглушку на газопроводе топливного газа.; При пуске газонагревателя в работу розжиг горелок производить только с помощью электрозапальника через патрубок в днище газонагревателя.

Варианты ответа

  1. А. Установка сероочистки должна иметь подвод воздуха.
  2. Б. Перед пуском после ремонта аппараты и газопроводы сероочистки должны быть испытаны на плотность и прочность, продуты азотом до уровня содержания O2 не более 2% в двух последовательно отобранных пробах.
  3. В. При перерыве в работе горелок газонагревателя более 30 мин необходимо установить заглушку на газопроводе топливного газа.
  4. Г. При пуске газонагревателя в работу розжиг горелок производить только с помощью электрозапальника через патрубок в днище газонагревателя.
  5. Д. Перед ремонтом аппаратов и газопроводов сероочистки они должны быть отглушены и провентилированы. Содержание CH4 в двух последовательно отобранных пробах должно быть не более 2%.

Пояснение / НПА / источник

п. 1982-1987 ФНП Правила безопасности процессов получения или применения металлов, утв. Приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 N 512