Б.2.9 Магистральные аммиакопроводы
В каком случае допустимо объединять между собой системы продувочных, сбросных линий и линий сброса газа с предохранительных клапанов?
Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.2.9 Магистральные аммиакопроводы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Не допускается ни в каком случае
Варианты ответа
- А. Если это согласовано с территориальным органом Ростехнадзора
- Б. Если это обосновано проектной документацией (документацией)
- В. Если обеспечены безопасные условия рассеивания газа с учетом местных климатических условий, включая розу ветров
- Г. Не допускается ни в каком случае
- Д. 56. Компрессорные станции должны иметь системы безопасного сброса газа с предохранительных клапанов, дренажных и продувочных линий. Не допускается объединять между собой системы продувочных, сбросных линий и линий сброса газа с предохранительных клапанов.
- Е. Необходимость установки сепаратора для отделения жидкой фазы и механических примесей на линиях сброса подлежит обоснованию в проектной документации (документации).
- Ж. Системы сброса газа должны обеспечивать безопасные условия рассеивания газа с учетом местных климатических условий, включая розу ветров.
Пояснение / НПА / источник
п. 56 ФНП Правил безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517