Б.2.9 Магистральные аммиакопроводы

Какие требования из перечисленных, предъявляемые к секциям магистральных трубопроводов, указаны верно?

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.2.9 Магистральные аммиакопроводы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Длина каждой секции должна быть не более 15 км при условном диаметре трубопровода до 350 мм включительно; Длина каждой секции должна быть не более 10 км при условном диаметре трубопровода до 500 мм включительно

Варианты ответа

  1. А. Длина каждой секции должна быть не более 5 км при условном диаметре трубопровода до 450 мм включительно
  2. Б. Длина каждой секции должна быть не более 10 км при условном диаметре трубопровода до 350 мм включительно
  3. В. Длина каждой секции должна быть не более 15 км при условном диаметре трубопровода до 350 мм включительно
  4. Г. Длина каждой секции должна быть не более 10 км при условном диаметре трубопровода до 500 мм включительно
  5. Д. 26. Магистральный трубопровод должен быть разделен на секции запорной арматурой. Длина каждой секции обосновывается в проектной документации (документации) в зависимости от ее внутреннего объема, топографических, геологических и других местных условий, и должна быть не более 15 км при условном диаметре трубопровода до 350 мм включительно и не более 10 км при условном диаметре трубопровода до 500 мм включительно.

Пояснение / НПА / источник

п. 26 ФНП Правил безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 517