Б.2.9 Магистральные аммиакопроводы

Какие меры необходимо предпринять при обнаружении на месте производства работ в охранной зоне подземных коммуникаций и сооружений, не указанных в проектной документации?

Вопрос из области «Промышленная безопасность · Б.2.9 Магистральные аммиакопроводы». Правильный ответ и пояснение приведены ниже.
Актуальный вопрос
Актуально на май 2026 г.
Правильный ответ
Немедленно остановить работы; Вызвать представителя эксплуатационной организации

Варианты ответа

  1. А. Вызвать аварийно-восстановительную бригаду
  2. Б. Немедленно остановить работы
  3. В. Немедленно вывести персонал и технические средства за пределы этой зоны
  4. Г. Вызвать представителя эксплуатационной организации
  5. Д. 5.9. При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и сооружений, не указанных в проектной документации, работы должны быть немедленно остановлены, приняты меры по обеспечению сохранности этих коммуникаций и сооружений, установлению их принадлежности и вызова представителя эксплуатационной организации.

Пояснение / НПА / источник

п. 5.9 Правил охраны магистральных трубопроводов, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 24.04.1992 N 9